Евгения-Петрозаводск
Добрый день. Делаем проект ремонта вентиляции в клинической лаборатории поликлиники. Для возмещение воздуха от вытяжных шкафов, хочу в помещении лаборатории установить приточную систему в шумоизолированном корпусе. Вопрос: можно ли по нормам в лаборатории размещать приточные системы, не будет ли проблем с СЭС.
msi
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 18.8.2011, 10:06) *
Добрый день. Делаем проект ремонта вентиляции в клинической лаборатории поликлиники. Для возмещение воздуха от вытяжных шкафов, хочу в помещении лаборатории установить приточную систему в шумоизолированном корпусе. Вопрос: можно ли по нормам в лаборатории размещать приточные системы, не будет ли проблем с СЭС.

По нормам лаборатории оборудуются отдельными от общеобменки прочих помещений приточно-вытяжными системами.
Но приточку размещать положено в отдельном помещении.
AleksejCher
Цитата(msi @ 18.8.2011, 10:18) *
По нормам лаборатории оборудуются отдельными от общеобменки прочих помещений приточно-вытяжными системами.
Но приточку размещать положено в отдельном помещении.

Разьве до 3000 м3/ч нельзя размещать в подшивных потолках обслуживаемых помещений. Зачем для лаборатории строить венткамеру?
Евгения-Петрозаводск
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на практике, сейчас много больниц ремонтируют.
msi
Цитата(AleksejCher @ 18.8.2011, 10:48) *
Разьве до 3000 м3/ч нельзя размещать в подшивных потолках обслуживаемых помещений. Зачем для лаборатории строить венткамеру?

Ну, если Вас не смущает возможность подавать с воздухом лабораторные миазмы, - пожалуйста. Если Вы пребываете в блаженной уверенности, что никаких подсосов в приточку быть не может.
Венткамера - это еще и выгородка.
А что, другие вентсистемы в здании напрочь отсутствуют?

Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 18.8.2011, 11:13) *
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на практике, сейчас много больниц ремонтируют.

Ну я сталкивался. Вот и написал.
Евгения-Петрозаводск
Спасибо за ответы. Венткамера есть в другом конце здания и не хотелось тащить воздуховоды далеко.
AleksejCher
Получается что нормами не запрещается для вентиляции помещения лаборатории ставить приточную установку за подшивным потолком этого помещения если установка до 3000 м3/ч и если нет возможности разместить оборудование в венткамере.
n278s
В таком случае, лучше использовать канально-наборное оборудование

поищите Naveka....каналка